De ghnáth is gá an sciath copair agus an armúr cruach de chábla cumhachta ardvoltais a chur ar an talamh. Cad é an difríocht idir bunú dhá chríoch agus bunús amháin? An féidir an sciath chruach agus an sciath copair a tháthú le chéile agus an teirminéal cábla á dhéanamh? An féidir an sciath chruach agus an sciath copair a tháthú le chéile agus an lárchábla á dhéanamh ag an gcábla?
Is cáblaí lárnacha aonair iad cáblaí ardvoltais 35kV den chuid is mó. Nuair a bheidh croícháblaí aonair á gcumhachtú, cruthófar voltas spreagtha sa chiseal sciath. Má tá an sciath ag an dá cheann bunaithe ag an am céanna, cruthófar lúb idir an ciseal sciath agus an talamh, rud a chruthóidh sruth spreagtha. Ar an mbealach seo, teasóidh ciseal sciath an chábla agus caillfidh sé a lán cumhachta D’fhonn an feiniméan seo a sheachaint, úsáidtear modh bunaithe ar chríoch amháin de ghnáth. Nuair a bhíonn an líne fada, is féidir foras neodrach pointe agus trasnasc a úsáid.
Agus ceann an chábla á dhéanamh, déantar an armúr cruach agus an ciseal sciath copair a tháthú agus a chur ar leithligh chun braiteadh sheath istigh an chábla a éascú. Nuair a bhíonn an sceach cábla á bhrath, cuirtear voltas i bhfeidhm idir an armúr cruach agus an sciath copair. Más féidir leis voltas áirithe a sheasamh, cruthaítear go bhfuil an sceach istigh slán. Mura bhfuil aon cheanglas ann maidir leis seo, ní gá sceach istigh an chábla a bhrath, agus is féidir an armúr cruach agus an ciseal sciath copair a cheangal le chéile lena mbunú (molaimid luaidhe amach agus talamh ar leithligh).
Cén fáth a dteastaíonn modhanna speisialta bunaithe ar cháblaí cumhachta inslithe croí-voltais XLPE ardvoltais?
Ordaíonn rialacháin sábháilteachta cumhachta leictreachais go bhfuil dhá cheann na gcáblaí 35kV agus faoi bhun leibhéal an voltais bunaithe, toisc gur trí chroíchábla iad an chuid is mó de na cáblaí seo. I ngnáthoibriú, tá an sruth iomlán atá ag sreabhadh trí thrí chábla lárnacha an-bheag
Más nialas an tsuim, go bunúsach níl aon nasc flosc taobh amuigh den chumhdach alúmanaim nó den sciath sciath miotail, mar sin go bunúsach níl aon voltas spreagtha ag dhá cheann an chumhdaigh alúmanaim nó an sciath sciath miotail, mar sin ní bheidh aon sruth spreagtha ag sileadh tríd an cumhdach alúmanaim nó ciseal sciath miotail tar éis an dá chríoch a bheith bunaithe. Mar sin féin, nuair a sháraíonn an voltas 35kV, úsáidtear an chuid is mó de na cáblaí lárnacha aonair. Is féidir an gaol idir croí an chábla croí aonair agus sciath miotail a mheas mar phríomhfhoirceannadh claochladáin. Nuair a théann croíchábla croí amháin tríd an sruth, beidh pacáiste alúmanaim trasnasctha flosc maighnéadach nó ciseal sciath miotail ann, ionas go mbeidh an voltas spreagtha le feiceáil ag an dá cheann de. Tá méid an voltais spreagtha comhréireach le fad na líne cábla agus an sruth a shreabhann tríd an seoltóir. Nuair a bhíonn an cábla an-fhada, is féidir an voltas spreagtha ar an sceach a chur suas chun sábháilteacht phearsanta a chur i mbaol. Nuair a bhíonn locht gearrchiorcad ar an líne, ag athrú ró-voltais nó impulse tintreach, cruthófar voltas ard-spreagtha ar an sciath, agus féadfar fiú an insliú sceach a bhriseadh síos. Ag an am seo, má tá dhá cheann an phacáiste alúmanaim nó na sciath miotail fós idirnasctha agus bunaithe, beidh sruth mór a scaiptear sa phacáiste alúmanaim nó sa sciath miotail, ar féidir a luach 50% - 95% den chroí srutha a bhaint amach, mar thoradh air sin cailltear agus téitear an pacáiste alúmanaim nó an sciath miotail, a chuireann amú ní amháin go leor fuinnimh leictreach, ach a laghdaíonn cumas iompair reatha an chábla freisin, agus a chuireann dlús le dul in aois inslithe an chábla. Dá bhrí sin, níor cheart croíchábla aonair a insliú dúbailte Tá an teirminéal bunaithe. [i gcásanna aonair (amhail cábla gearr nó oibriú ualaigh éadrom), is féidir an dá chríoch de chlúdach alúmanaim nó ciseal sciath miotail a bheith idirnasctha agus bunaithe. Mar sin féin, nuair a bheidh foirceann amháin den sciath alúmanaim nó sciath miotail gan talamh, tiocfaidh na fadhbanna seo a leanas chun cinn: nuair a shreabhann tonn tintreach nó tonn ró-voltais feadh an chroí, beidh voltas ard impulse ag deireadh neamhtheoranta an chlúdaigh alúmanaim nó sciath miotail an chábla. ; Nuair a tharlaíonn an ciorcad gearr sa chóras, nuair a shreabhann sruth an chiorcaid ghearr tríd an gcroílár, beidh voltas spreagtha minicíochta ardchumhachta le feiceáil ag deireadh neamhtheoranta an phacáiste alúmanaim cábla nó na sraithe sciath miotail. Nuair nach féidir le hinsliú sceach sheachtrach an chábla éifeacht an ró-voltais seo a sheasamh agus go ndéanfar damáiste dó, beidh talamh ilphointe agus sruth lúb foirme mar thoradh air. Dá bhrí sin, nuair a ghlactar bunús idirnasctha foirceann amháin, caithfear bearta a dhéanamh chun an Ró-voltas ar an sceach a theorannú. Le linn na suiteála, ba cheart modhanna speisialta ceangail agus fothaithe a ghlacadh ag suíomh áirithe den chiseal sciath alúmanaim nó sciath miotail de réir dhálaí éagsúla na líne agus prionsabal na réasúntacht eacnamaíoch, agus ba cheart cosantóirí ciseal cosanta a shuiteáil ag an am céanna chun cosc a chur. insliú sceach an chábla a bhriseadh síos. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh suiteáil línte cábla ardvoltais i gcomhréir le ceanglais an chóid maidir le cáblaí a dhearadh in Innealtóireacht Leictreachais Cumhachta (GB 50217-1994). Nuair a bhíonn an sceach miotail de chroí-cháblaí aonair bunaithe ar phointe amháin, níor chóir go mbeadh an voltas spreagtha ag pointe ar bith den sceach miotail níos mó ná 50-100v (níos mó ná 50V mura ndéantar bearta sábháilteachta chun teagmháil treallach leis an miotal a chosc sceach; nach mó ná 100V má ghlactar bearta éifeachtacha), Beidh sé inslithe ón talamh. Má tá an voltas níos airde ná an voltas sonraithe, déanfar an sceach miotail a insliú i gcodanna nó a cheangal chun sreangú trasnasctha a fhoirmiú tar éis inslithe. D’fhonn an voltas spreagtha de chroílíne cábla aonair a laghdú go cábla cúnta cóngarach agus cábla cumarsáide, ba cheart sreangú trasnasctha a ghlacadh a mhéid is féidir. Nuair nach fada an cábla, is féidir bunús aon phointe a úsáid. D’fhonn an insliú sceach cábla a chosaint, ba cheart cosantóir sceach a shuiteáil ag an gceann neamhshainithe.